Hejsa...
I aftes sad jeg og lavede nogle Trykkontakter på min CS3 som i kan se her. Jeg nåede og lave 16 - og alle 16 virkede fint. ( hver af disse kontakter sætter en togvej - fra A-B) - og er linket op til en "hændelse" - som udfører en handling... I dette tilfælde skifter disse nogle sporskifter i en given retning.
Da jeg så skulle lave nr. 17 fik jeg en fejl - se herunder. - og pludselig er der ingen af dem der virker mere.... Jeg prøvede og slette den sidste jeg havde lavet. Men det hjalp ikke..... Ingen virker nu...... Er mit arbejde spildt..?? Kan jeg kun lave et vis antal hændelser / S88 Trykkontakter..??
Min CS3 er opdateret til 1.3.3 - og under hele processen har der været 2 S88 forbundet via RJ45 kabel - disse er dog ikke forbundet til skinner endnu..
Nogen der kan hjælpe..??
MVH
Per
S88 / Trykkontakter på CS3+
-
- Stationsforstander
- Indlæg: 81
- Tilmeldt: 09 aug 2017, 13:56
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 3-rail
- Skinnesystem: Märklin C-skinner
- Geografisk sted: Region Syddanmark
S88 / Trykkontakter på CS3+
Märklin Digital, C-skinner, CS3, MS2, Epoke II-III-IV-V .... og samler på Märklin ølvogne
-
- Stationsforstander
- Indlæg: 81
- Tilmeldt: 09 aug 2017, 13:56
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 3-rail
- Skinnesystem: Märklin C-skinner
- Geografisk sted: Region Syddanmark
Re: S88 / Trykkontakter på CS3+
......og så pludselig her over middag - så virker det hele igen - uden at jeg har foretaget mig noget....
Nogen der ved hvad der er sket..?
Nogen der ved hvad der er sket..?
Märklin Digital, C-skinner, CS3, MS2, Epoke II-III-IV-V .... og samler på Märklin ølvogne
-
- Lokomotivfører
- Indlæg: 5230
- Tilmeldt: 30 jul 2011, 08:36
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 2-rail
- Skinnesystem: Flex
- Geografisk sted: Malling
- Kontakt:
Re: S88 / Trykkontakter på CS3+
Det er ikke en fejl, som sådan, det er en information om at udlæsningen af S88 kontakter fra S88 modulerne ikke er færdig. Hvorfor det lige er opstået i dit tilfælde er svært at sige.
Beskeden kan f.eks. fremprovokeres hvis man f.eks. adresserer en S88 kontakt på en S88 LINK der ikke har strøm eller hvis enheden ikke er sat til.
Jeg tænker din CS3 har haft et øjeblik hvor den ikke fik de informationer den skulle have fra S88 modulet.
Beskeden kan f.eks. fremprovokeres hvis man f.eks. adresserer en S88 kontakt på en S88 LINK der ikke har strøm eller hvis enheden ikke er sat til.
Jeg tænker din CS3 har haft et øjeblik hvor den ikke fik de informationer den skulle have fra S88 modulet.
Med venlig hilsen
Søren
2-skinne med CS3 Plus, tysk forbillede IV, V og VI | https://railway.zone/