IEK s88 CAT 5 på z21 /DR 4088 RB OPTO

Her kan du debattere og stille spørgsmål til alt om elektronik og digitaldrift på modeljernbanen. Skal du have hjælp til en dekoder eller driller signalet? Stil dit spørsmål her.
Besvar
StigNA
Trafikelev
Indlæg: 2
Tilmeldt: 17 mar 2019, 20:36
Digital: Ja
Scale: H0 - 3-rail
Skinnesystem: Märklin C og K medlem i NFMJK og kører flere skala
Geografisk sted: Lolland

IEK s88 CAT 5 på z21 /DR 4088 RB OPTO

Indlæg af StigNA »

Har sat en z21 op med Digikeijs DR 4088 RB OPTO og et DR 4088 GRD og de virker fint.
Så satte jeg et IEK s88 CAT 5 til og intet virkede.
LED for "trafik" på DR 4088'rne blinker ikke men lyser rødt...og på "sporplanen" er det spor jeg har tilsluttet "optaget" permanent.
Alt virker så snart jeg fjerner IEK modulet.

Så..spørgsmålet 😊
Kan IEK s88 CAT 5 ikke bruges på z21 / Digikeijs opsætning .?
Måske noget med, at IEK bruger anden kabling.
Jeg har anvendt RJ45 kabler.
moppe
Lokomotivfører
Indlæg: 4484
Tilmeldt: 30 jul 2011, 12:22
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Geografisk sted: Hammel
Kontakt:

Re: IEK s88 CAT 5 på z21 /DR 4088 RB OPTO

Indlæg af moppe »

IEK er desværre et eksempel på en virksomhed der levere utrabillige produkter med en tvivlsom dokumentation.

De har tidligere brugt en egen standard til deres S88 via CAT 5 kabler og gør det sikkert stadigvæk.
http://www.s88-n.eu/index-en.html

Dermed er IEK kun kompatible med IEK og ingen andre.

Mit råd: Drop IEK


Klaus
ErikL
Lokomotivfører
Indlæg: 520
Tilmeldt: 12 feb 2015, 19:45
Digital: Ja
Scale: N
Skinnesystem: Minitrix

Re: IEK s88 CAT 5 på z21 /DR 4088 RB OPTO

Indlæg af ErikL »

Hej

Ved ikke om det har betydning jeg bruger cat6a s/ftp altså skærmet kabel, i nogle manualer
Viser de at man skal have stel med. Eksempel i ECOS manual.

Mvh Erik
-----------------------------
Mini TRIX
Z21 + Digikeijs tilbagemeldinger mm. Qdecoder til signaler.
TrainController Gold

PerR
Ledvogter
Indlæg: 197
Tilmeldt: 24 mar 2017, 20:13
Digital: Ja
Scale: H0 - 3-rail
Skinnesystem: Märklin K+C
Geografisk sted: DK-4070

Re: IEK s88 CAT 5 på z21 /DR 4088 RB OPTO

Indlæg af PerR »

Hej

jeg kan bekræfte at EIK's "S88" moduler ikke anvender CAT5 på en måde der er kompatibelt med Märklins nye S88 (60881) moduler og den S88-N standard som moppe refererede til.

Märklin har fornuftigt nok valgt at lægge sig meget tæt op ad den S88-N standard der har været brugt i en del år.

Jeg har leget lidt med EIK modulerne, men på kraftig opfordring fra moppe, så er EIK modulerne sendt på pension og er erstattet med Märklin S88 60881 moduler og det er jeg glad for. Tak moppe (det var godt med en ny campingvogn).

Mvh Per
Søren
Lokomotivfører
Indlæg: 5231
Tilmeldt: 30 jul 2011, 08:36
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Flex
Geografisk sted: Malling
Kontakt:

Re: IEK s88 CAT 5 på z21 /DR 4088 RB OPTO

Indlæg af Søren »

PerR skrev: 18 mar 2019, 18:16 Tak moppe (det var godt med en ny campingvogn).
Haha, du er blevet udsat for det legendariske billede... 😀👍

Med venlig hilsen
Søren

2-skinne med CS3 Plus, tysk forbillede IV, V og VI | https://railway.zone/

StigNA
Trafikelev
Indlæg: 2
Tilmeldt: 17 mar 2019, 20:36
Digital: Ja
Scale: H0 - 3-rail
Skinnesystem: Märklin C og K medlem i NFMJK og kører flere skala
Geografisk sted: Lolland

Re: IEK s88 CAT 5 på z21 /DR 4088 RB OPTO

Indlæg af StigNA »

Tja...det var godt nok brugbart med jeres reaktioner...
Nu er tvivlen om IEK modulernes fremtid i vores klub da helt fjernet..
Bare som en "spøjs" lille oplevelse..
Jeg har følgende opsætning på bordet..
z21 Start, via R-bus tilkoblet 1 stk. DR4088RB OPTO (virker kanon godt) og fra det via s88 pin stikket med et konverter kabel til 1 stk. IEK s88 cat5 ved at bruge RJ45 stikket...går fint..bortset fra een lille detalje..!
Når jeg sætter det op via z21 Maintenance som man jo gør..ja så bliver port 1 - 16 deaktiveret på DR4088RB OPTO mens alle efterfølgende moduler virker fint.??
Jeg har lagt spørgsmålet ind hos Roco og afventer et svar på hvorfor portene bliver koblet fra.
moppe
Lokomotivfører
Indlæg: 4484
Tilmeldt: 30 jul 2011, 12:22
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Geografisk sted: Hammel
Kontakt:

Re: IEK s88 CAT 5 på z21 /DR 4088 RB OPTO

Indlæg af moppe »

Du får næppe noget svar fra Roco, hvorfor “den billige valgmulighed” (Digikeijs) ikke kan videresende sine interne signaler, når de endnu billigere (IEK) moduler er koblet til.

Derimod er jeg sikker på at Roco kan svare dig, hvis det angår Rocos egne feedback moduler (10808 med railcom og 10819 med 16 normale feedback kontakter).


Klaus
Besvar