Minitrix transfer table 66540

Her kan du debattere og stille spørgsmål til alt om elektronik og digitaldrift på modeljernbanen. Skal du have hjælp til en dekoder eller driller signalet? Stil dit spørsmål her.
ErikL
Lokomotivfører
Indlæg: 520
Tilmeldt: 12 feb 2015, 19:45
Digital: Ja
Scale: N
Skinnesystem: Minitrix

Minitrix transfer table 66540

Indlæg af ErikL »

Hejsa

Har en Transfertable 66540 og her står at men skal bruge en m84

Har en switch pilot som kan køre k84 løser det opgaven

Det liger noget af det samme men ved ikke lige om det kan bruges

Alternativt har jeg Digikjes 4018

Er det et "skifte relay" det er det jeg syntes jeg ser
Skærmbillede 2018-12-22 kl. 20.22.41.png
Kan i alle have en rigtig god jul.
50849.jpg

Mvh Erik
-----------------------------
Mini TRIX
Z21 + Digikeijs tilbagemeldinger mm. Qdecoder til signaler.
TrainController Gold

Søren
Lokomotivfører
Indlæg: 5230
Tilmeldt: 30 jul 2011, 08:36
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Flex
Geografisk sted: Malling
Kontakt:

Re: Minitrix transfer table 66540

Indlæg af Søren »

En SwitchPilot er fin. Det drejer sig kun om, hvorvidt du kan forbinde det som på billedet. Det burde alle K84 kompatible dekodere kunne klare.

Med venlig hilsen
Søren

2-skinne med CS3 Plus, tysk forbillede IV, V og VI | https://railway.zone/

ErikL
Lokomotivfører
Indlæg: 520
Tilmeldt: 12 feb 2015, 19:45
Digital: Ja
Scale: N
Skinnesystem: Minitrix

Re: Minitrix transfer table 66540

Indlæg af ErikL »

Tak Søren

Kender ikke forskel på k og m kan dog se at m er en opdatering i forhold tik k.

Er ved at teste komponenter før opbygning starter i Januar :)

Mvh Erik
-----------------------------
Mini TRIX
Z21 + Digikeijs tilbagemeldinger mm. Qdecoder til signaler.
TrainController Gold

ErikL
Lokomotivfører
Indlæg: 520
Tilmeldt: 12 feb 2015, 19:45
Digital: Ja
Scale: N
Skinnesystem: Minitrix

Re: Minitrix transfer table 66540

Indlæg af ErikL »

Lige en ting fra ESU manual

5.2.1.2. k84 mode
In the k84-mode the outputs 1 to 4 will be set to variable re- gardless of any pre-programed settings. The SwitchPilot behaves exactly like a Märklin® k84. Use this mode to operate LEDs or light bulbs and whenever you do not require any specific programming.
!!! All consumer loads are directly electrified by the SwitchPilot. You must not connect any external voltage

Sidste punkt tyder på at man ikke må sætte spænding på porten externt men i eksemplet er der DC in på port 1 og til track på 3og 4

Er en rigtig Märklin et “relæ” ?

Mvh Erik
-----------------------------
Mini TRIX
Z21 + Digikeijs tilbagemeldinger mm. Qdecoder til signaler.
TrainController Gold

moppe
Lokomotivfører
Indlæg: 4480
Tilmeldt: 30 jul 2011, 12:22
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Geografisk sted: Hammel
Kontakt:

Re: Minitrix transfer table 66540

Indlæg af moppe »

Hej Erik

Skal du bruge en switchpilot, skal du have en extension på. En M84 har relæer i udgangen, hvor en switchpilot har transistorudgange, men kan få relæer med extension (eller 4 løse relæer).

K83 og K84 modus ved hjælp af omskiftere virker kun, hvis man bruger Motorola protokol. Vil kan køre K84 modus under DCC, skal man ændre CV værdier.


Klaus
Søren
Lokomotivfører
Indlæg: 5230
Tilmeldt: 30 jul 2011, 08:36
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Flex
Geografisk sted: Malling
Kontakt:

Re: Minitrix transfer table 66540

Indlæg af Søren »

Så er den jo ikke "ægte" k84 kompatibel. :-)

Forskellen på k84 og m84 er forskellige ting, men pointen er den samme: 4 porte, hvor du kan lukke strøm ud fra fire forskellige strømkilder. Portene er styret af relæer.

Forskellene er blandt andet:
- På K84 kan relæet overleve at du slukker strømmen. Det kan det ikke på m84, der er afhængig af at få relæets stilling fra centralen. Hvis du benytter en ekstern strømforsyning vil en m84 også kunne overleve at centralen afbryder strømmen.
- På m84 kan du i nyeste version (60842) splitte portene i 8 separate porte. Det er praktisk hvis du vil styre belysning osv.
- På m84 kan du tilslutte H0 Start-Up signalerne (blok-, ranger- og forsignal). Dette er ikke så relevant for N.
- En m84 kan agere autonom blokstyring ved hjælp af inputs bag på dekoderen. Du kan forbinde inputsne til kontaktskinner, trykkontakter o.lign. og derved opnå en automatisk blokstyring af dine tog. Det er den simple art ved at afbryde strøm i sporet. Anlægget behøver ikke være digitalt for at det virker, da m84'eren her ikke behøver at være i forbindelse med en central.
- Nyeste version af m84 kan programmeres og opsættes via mfx. Derved behøver du ikke bøvle med adresser.

Med venlig hilsen
Søren

2-skinne med CS3 Plus, tysk forbillede IV, V og VI | https://railway.zone/

ErikL
Lokomotivfører
Indlæg: 520
Tilmeldt: 12 feb 2015, 19:45
Digital: Ja
Scale: N
Skinnesystem: Minitrix

Re: Minitrix transfer table 66540

Indlæg af ErikL »

Tak for hjælpen :)

Nu står det lysende klart, kan se at 4 x digikjes 4102 så også vil løse det.

Det må lægges i order.

Mvh Erik
-----------------------------
Mini TRIX
Z21 + Digikeijs tilbagemeldinger mm. Qdecoder til signaler.
TrainController Gold

Niels Frederiksen
Trafikelev
Indlæg: 16
Tilmeldt: 20 nov 2017, 16:56
Digital: Ja
Scale: N
Skinnesystem: Fleischmann 2 skinne drift

Re: Minitrix transfer table 66540

Indlæg af Niels Frederiksen »

Jeg har Minitrix 66540 men en Märklin CS 3+
Vil lade den styre med en Märklin M84
Skydebroen kan køre frem og tilbage men stopper ikke
Kan nogen hjælpe mig med dette (lille) problem
mvh Niels

ErikL
Lokomotivfører
Indlæg: 520
Tilmeldt: 12 feb 2015, 19:45
Digital: Ja
Scale: N
Skinnesystem: Minitrix

Re: Minitrix transfer table 66540

Indlæg af ErikL »

Skydebroen bør stoppe for hver spor, den sættes i gang, kører stopper ved næste spor, ny impuls impuls næste osv

Mener der er et eksempel i manual med m84, og det er der🥁

https://static.maerklin.de/damcontent/e ... 885101.pdf

Mvh Erik
-----------------------------
Mini TRIX
Z21 + Digikeijs tilbagemeldinger mm. Qdecoder til signaler.
TrainController Gold

Niels Frederiksen
Trafikelev
Indlæg: 16
Tilmeldt: 20 nov 2017, 16:56
Digital: Ja
Scale: N
Skinnesystem: Fleischmann 2 skinne drift

Re: Minitrix transfer table 66540

Indlæg af Niels Frederiksen »

Hej Erik
Helt korrekt: den bør stoppe - men gør det ikke
Jeg har prøvet de 3 mulige tilslutniger manualet viser
Mad den analoge kontakt der følger med går det fint
mvh Niels

Besvar