Hej alle,
I vores klub er vi ved at udvide anlægget, og i den forbindelse indgår der også et 3-vejl sporskifte. Dette forsynes med 2 Drev samt en dekoder 74366, så langt så godt. Anlægget er opdelt i 3 sektioner, som bliver forsynet med hhv. sektion 1 CS2 direkte, sektion 2 og 3 forsynes af hver sin Booster.
Trevejs sporskiftet tilsluttes programmerings sporet, og programmeres til adresse 27 DCC, og alting fungerer som det skal. Nu flyttes sporet til sin blivende plade, som er i den sektion som forsynet af en Booster, og nu virker det så ikke. flyttes det tilbage til programmerings sporet virker det fint. Vi har pålt spænding i sporet der hvor det skal placeres og der er fuld spænding (19,2V), og alle andre sporskifter som er monteret i en afstand fra 40 cm. til 1 m. derfra virker alle som de skal. 3-vejs sporskifter virker heller ikke i den anden Booster kreds, men hvis vi tilslutter det direkte til udgangen på Boosteren, virker det som det skal. Afstanden fra Boosteren til skinnetilslutningen er ca. 3 m. og er udført i kraftigt installationskabel, og som sagt virker alle andre sporskifter som de skal. Vi har også forsøgt med protokol MM, samt lade det tilmelde sig som MFX, og det giver samme resultat.
Det virker som om det er "forhekset", vi forstår det simpelthen ikke.
mvh
Preben