Side 1 af 1

Tranversal'er & layout på CS2

: 04 apr 2016, 15:58
af bygger01
Jeg står nu med valget om, hvordan jeg indrette det første layout med en transversal ( 2 ens sporskifter fra et spor til det næste ).

Det letteste ville være blot at lave det som to separate sporskifter med hver sin port på den valgte dekoder ( LS150 ).

En anden mulighed er at lave en "lus" mellem de to sporskifter på udgangen på dekoderen, så begge skifter på en gang. Men den ene bliver så ikke ændret på layoutet.

Den tredie at lade de to sporskifter skifte på samme port, men kan man have to sporskifter med samme "adresse ?

Eller findes der en 4. smartere løsning.


Der er 7 transversaler på banen, og alle LS150 er købt, så der intet sparet !

Er der en venlig "sjæl", som har en mening .....

Re: Tranversal'er & layout på CS2

: 04 apr 2016, 22:29
af Søren
Du kan kode logikken til din transversal op i en Memory-sekvens. Således kalde sekvensen når transversalen skal stilles.

Re: Tranversal'er & layout på CS2

: 04 apr 2016, 22:52
af bygger01
Tak

Det bliver prøvet en af de nærmeste dage .....

Men vil du anbefale, at der bruges 2 porte pr. transversal ?

Re: Tranversal'er & layout på CS2

: 04 apr 2016, 23:07
af moppe
bygger01 skrev: Det letteste ville være blot at lave det som to separate sporskifter med hver sin port på den valgte dekoder ( LS150 ).
Det ville jeg gøre.
Ved eventuel senere fejlfinding, gør det processen meget lettere.


Klaus

Re: Tranversal'er & layout på CS2

: 05 apr 2016, 06:01
af Søren
bygger01 skrev:Men vil du anbefale, at der bruges 2 porte pr. transversal?
Ja. Jeg ville sætte sporskifterne om som normalt, altså én port til hver, og så lade din CS2 styre sporskifterne. Som Moppe skriver, så er det meget nemmere at fejlsøge på.