Hej John
Selvom du siger, at du har gjort hvad der står i manualen, så lad mig lige gennemgå trinnene, så vi er sikre på at det er som det skal være.
1. Du skal oprette en S88 kontakt i værktøjskassen.

- Vælg at oprette en S88 kontakt.
2. Når du åbner egenskaberne for kontakten, skal du vælge den korrekte kontakt på modulet. Dette gør du via de tre punkter bus, modul og kontakt.
Hvis det er første kontakt på første modul i kæden skal det være som følger:
- Bus = 1
- Modul = 1
- Kontakt = 1
Hvis det er 2. kontakt skal kontakt være 2 og så videre.
Vigtigt er det også her at feltet "Gerät" står til "GFP3-1" som er porten under din CS3 Plus, hvor dit S88 modul er sat til.

- Vælg de korrekte indstillinger for S88 kontakten.
3. Lettere simplificeret fungerer tilbagemeldingen som et elektrisk kredsløb der sluttes. Kontaktskinnen eller toget er kontakten der slutter kredsløbet, så strømmen flyder, og S88-modulet kan se at der sker noget. Dette skal forbindes ude ved dit S88-modul og kontaktskinnen.
Derfor skal vi nu kigge på dit S88-modul og kontaktskinnen. Porten T på dit S88-modul er stelforbindelsen. Denne skal være forbundet til banestrømmens stelforbindelse på dit anlæg. Hvis du vender dit C-spor om, kan du se kontakter under sporet. På dit C-spor er stelforbindelsen markeret med et 0. C-sporets 0 og S88-modulets T skal forbindes for at kredsløbet kan sluttes når kontakten aktiveres. Se illustrationen.
Tip! Ved Märklin er stelforbindelsen også den brune ledning. Det anbefales at du overholder disse farvekoder, da det gør det meget nemmere at fejlsøge senere. Banestrømmen er den røde ledning.
Bemærk! Billedet viser at den ene kontakt er forbundet med en stiplet linje. Dette er for at illustrere at dit kontaktspor har to retninger. Så du kan lave retningsbestemt styring. Du behøver ikke forbinde den stiplede linje.

- Forbinde kontaktspor til S88 modul.
Tip! Det er kun nødvendigt at skabe én stelforbindelse. Hvis du benytter flere moduler kan du nøjes med at forbinde et modul til stelforbindelsen. Resten af modulerne vil få stelforbindelsen via forbindelsen modulerne imellem.
4. Nu kan du trække kontakten ind på din sporplan. Når du aktiverer den skulle den gerne lyse gult.