Side 1 af 1

CS3+ test af hændelser

: 01 okt 2025, 12:03
af Lyne Preben

Hvis CS3+ ikke er tilsluttet anlægget og som følge deraf ikke for status fra S88 moduler, lyser et icon rødt og man får melding om at den venter på denne status. Man kan derfor ikke teste diverse hændelser, da CS3+ ikke vil afvikle hændelser før den ikke længere venter.
Findes der en måde til at omgå dette? det kunne være smart at kunne teste hændelser "offline" f. eks. på sin egen CS3+.
Mvh
Preben


Re: CS3+ test af hændelser

: 12 okt 2025, 18:47
af Niels

Hej Preben,
Sidder og filosoferer lidt over dit "problem."
Men, når nu du ikke har et anlæg med tilbagemeldinger koblet på - hvordan ville du så forvente at returmeldingerne skulle opstå/genereres? Eks. en sporbesatmelding, der kunne være både True eller False.
Det ville kræve noget software, der kunne afteste enhver mulig tilbagemelding til din hændelse, hvilket nok ville svært at lave.
Men ideen er god!


Re: CS3+ test af hændelser

: 13 okt 2025, 06:21
af Søren

Jeg plejer bare at forbinde et modul og så teste med kontakterne 1 - 16. Det burde være rigeligt til de fleste hændelser.


Re: CS3+ test af hændelser

: 13 okt 2025, 09:42
af pejft

Jeg er enig Søren,

Et enkelt s88-modul er nok, herefter kan "kontakterne" tændes og slukkes på CS3 uden egentlig fysisk kontakt med banen. Da, det er kontakternes stilling i CS3, som i de fleste tilfælde udløser hændelserne, er det en fin måde at teste på.


Re: CS3+ test af hændelser

: 13 okt 2025, 11:30
af PerR

Kan man ikke bruge Kontrolkontakter til at løse opgaven.
Man kan oprette en Kontrolkontakt uden at den har en fysisk S88 indgang tilknyttet.
Man kan aktivere Kontrolkontakten ved at klikke på den i Artikellisten eller ved at tilføje den på sporplanen.

Mvh Per


Re: CS3+ test af hændelser

: 13 okt 2025, 13:53
af Lyne Preben

Tak for alle jeres svar.
Jeg kender godt til løsningen med at tilslutte 1 s88, men jeg var ude efter muligheden med kontrolkontakter også kunne lade sig gøre med tilbagemeldinger, altså teste ved at aktivere tilbagemeldinger via artikellisten eller sporplanen. Det ville gøre det meget nemmere at teste opsætningen på et "fremmed" anlæg, men endnu en gang tak for jeres svar.
Mvh
Preben


Re: CS3+ test af hændelser

: 13 okt 2025, 22:30
af Søren

Som jeg forstår dit behov, så vil du teste hændelser uden et anlæg. Kontrolkontakter er ikke feedback-sensorer i CS3 regi og derfor ikke sammenlignelige.

Hvis du valgte at teste med kontrolkontakter opnår du kun, at du får hændelsen til at virke på et forkert grundlag, da du efterfølgende skal skifte alle kontrolkontakter med feedback-sensorer.

Så har du i princippet ikke testet din løsning.

Det nemmeste er, at tage et S88 modul og sætte det op som du ønsker, teste på den egentlige løsning, og forbinde anlægget.


Re: CS3+ test af hændelser

: 15 okt 2025, 10:12
af Lyne Preben

Hej Søren,
Du har fuldstændig ret, men hvis det anlæg som man ønsker at teste sin hændelse mod har flere s88 moduler med tilbagemeldinger, og du kun har tilsluttet et S88 modul, vil CS3 stadig ikke afvikle hændelser så længe den ikke får tilbagemelding fra alle de S88 moduler som er oprettet på det "fiktive" anlæg som man tester på.
Mvh
Preben