Hej håber i nyder "sommeren"
Jeg har et issue med min Ecos + S88 + Traincontroller, det hele har virket indtil for få dage siden.
Jeg har 2 x 16 port tilbagemelding på S88 men i går ser det den som 1x16 og 1x8 derfor er der ged i adresser i Traincontroller, jeg kan dog godt rette i Ecos til 2x16 og de virker men lige så snart jeg går i TC retter den Ecos til 1x8 og 1x16 og så virker det ikke mere.
Når det fungere normalt er adresser 1/1 til 1/16 og 2/1 til 2/16, nu er det 1/1 - 1/8 og 1/1 og 1/16 da den ser det som 2 typer
Muligvis er det manglende ground i følge denne, det er tilslutning som på billede 1 med s88 kabel til den første og RJ45 (cat 6 med skærm) til nr. 2
http://ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku ... en:rm-88-n
Men hvad er ground, DCC er jo ikke normal jævnstrøm.
Er det den anden leder som jeg ikke laver detection på fra skinnestrøm?
Jeg har et issue med min Ecos + S88 + Traincontroller, det hele har virket indtil for få dage siden.
Jeg har 2 x 16 port tilbagemelding på S88 men i går ser det den som 1x16 og 1x8 derfor er der ged i adresser i Traincontroller, jeg kan dog godt rette i Ecos til 2x16 og de virker men lige så snart jeg går i TC retter den Ecos til 1x8 og 1x16 og så virker det ikke mere.
Når det fungere normalt er adresser 1/1 til 1/16 og 2/1 til 2/16, nu er det 1/1 - 1/8 og 1/1 og 1/16 da den ser det som 2 typer
Muligvis er det manglende ground i følge denne, det er tilslutning som på billede 1 med s88 kabel til den første og RJ45 (cat 6 med skærm) til nr. 2
http://ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku ... en:rm-88-n
Men hvad er ground, DCC er jo ikke normal jævnstrøm.
Er det den anden leder som jeg ikke laver detection på fra skinnestrøm?
Mvh Erik
-----------------------------
Mini TRIX
Z21 + Digikeijs tilbagemeldinger mm. Qdecoder til signaler.
TrainController Gold
-
moppe
- Lokomotivfører
- Indlæg: 4862
- Tilmeldt: 30 jul 2011, 12:22
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 2-rail
- Geografisk sted: Hammel
- Kontakt:
Re: Ecos og S88 tilbagemelding.
Start med ecos alene, virker dine tilbagemeldinger så som de skal?
Hvis fejlen først opstår når traincontroller slutter sig til ecos, er det traincontroller der er noget galt med og ikke elektriske forbindelser.
Klaus
Hvis fejlen først opstår når traincontroller slutter sig til ecos, er det traincontroller der er noget galt med og ikke elektriske forbindelser.
Klaus
Mine sider: http://www.modelbaneeuropa.dk og http://www.moppe.dk
Dette forum: http://www.baneforum.dk
Dette forum: http://www.baneforum.dk
-
ErikL
- Lokomotivfører
- Indlæg: 522
- Tilmeldt: 12 feb 2015, 19:45
- Digital: Ja
- Scale: N
- Skinnesystem: Minitrix
Re: Ecos og S88 tilbagemelding.
Tak Klaus
Det ser ud til at virke fint fra skærmen
Jeg mener at TC læser via IP og får noget forkert den ser den første som en 8 port, er lige ved at prøve WinDigi og den ser ud til også at læse den første som en 8 port.
Hvis jeg laver det mindste i TC laver den om til 8 i Ecos.
Det ser ud til at virke fint fra skærmen
Jeg mener at TC læser via IP og får noget forkert den ser den første som en 8 port, er lige ved at prøve WinDigi og den ser ud til også at læse den første som en 8 port.
Hvis jeg laver det mindste i TC laver den om til 8 i Ecos.
Mvh Erik
-----------------------------
Mini TRIX
Z21 + Digikeijs tilbagemeldinger mm. Qdecoder til signaler.
TrainController Gold
-
ErikL
- Lokomotivfører
- Indlæg: 522
- Tilmeldt: 12 feb 2015, 19:45
- Digital: Ja
- Scale: N
- Skinnesystem: Minitrix
Re: Ecos og S88 tilbagemelding.
Hej igen
WinDigi ser den også som 8 strange
WinDigi ser den også som 8 strange
Mvh Erik
-----------------------------
Mini TRIX
Z21 + Digikeijs tilbagemeldinger mm. Qdecoder til signaler.
TrainController Gold
-
ErikL
- Lokomotivfører
- Indlæg: 522
- Tilmeldt: 12 feb 2015, 19:45
- Digital: Ja
- Scale: N
- Skinnesystem: Minitrix
Re: Ecos og S88 tilbagemelding. LØST
LØST
Når man scanner med TC efter næste ledige tilbagemelding tilføjer den en stribe 8 ports tilbagemeldinger i Ecos
De virker selvfølgelig ikke, det havde jeg overset derfor optræder der pludselig extra devices i TC.
Tak Klaus, selvfølgelig skal man brække det op i bidder gik lige lidt i panik i går aftes var nok lidt træt.
Forsat god dag.
Når man scanner med TC efter næste ledige tilbagemelding tilføjer den en stribe 8 ports tilbagemeldinger i Ecos
De virker selvfølgelig ikke, det havde jeg overset derfor optræder der pludselig extra devices i TC.
Tak Klaus, selvfølgelig skal man brække det op i bidder gik lige lidt i panik i går aftes var nok lidt træt.
Forsat god dag.