Isolere C skinner
Hej Allesammen
Jeg skla lave nogle blokke så jeg kan styre min bane med Itrain.
Mit spørgsmål er :
Hvordan laver jeg en blok? Er det nok at skære den en skinne over i hver ende blokken og klippe en "bro" eller skal alle "broer" klippes.??
Jeg skla lave nogle blokke så jeg kan styre min bane med Itrain.
Mit spørgsmål er :
Hvordan laver jeg en blok? Er det nok at skære den en skinne over i hver ende blokken og klippe en "bro" eller skal alle "broer" klippes.??
Christian Q
Esu Ecos 50200
Train controller gold 8.0
Tranprogrammer, +hardware
Esu Ecos 50200
Train controller gold 8.0
Tranprogrammer, +hardware
-
moppe
- Lokomotivfører
- Indlæg: 4861
- Tilmeldt: 30 jul 2011, 12:22
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 2-rail
- Geografisk sted: Hammel
- Kontakt:
Re: Isolere C skinner
Med C-skinner (Märklin, ikke Trix) skal du skære alle broer over. Du behøves ikke at skære i skinnerne, du kan nøjes med at indsætte de her røde "isoleringsdimser" i samlingerne.cmq skrev:Mit spørgsmål er :
Hvordan laver jeg en blok? Er det nok at skære den en skinne over i hver ende blokken og klippe en "bro" eller skal alle "broer" klippes.??
Klaus
Mine sider: http://www.modelbaneeuropa.dk og http://www.moppe.dk
Dette forum: http://www.baneforum.dk
Dette forum: http://www.baneforum.dk
-
Søren
- Lokomotivfører
- Indlæg: 5467
- Tilmeldt: 30 jul 2011, 08:36
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 2-rail
- Skinnesystem: Flex
- Geografisk sted: Malling
- Kontakt:
Re: Isolere C skinner
Det er varenummer 74030: http://www.maerklin.de/de/service/suche ... t_nr=74030moppe skrev:Du behøves ikke at skære i skinnerne, du kan nøjes med at indsætte de her røde "isoleringsdimser" i samlingerne.
Du kan købe dem hos alle forhandlere, der har Märklin i sortimentet. De er supernemme at bruge, så ingen grund til at ødelægge dine C-skinner.
Med venlig hilsen
Søren
2-skinne med CS3 Plus, tysk forbillede IV, V og VI | https://railway.zone/
-
cmq
- Godsforvalter
- Indlæg: 113
- Tilmeldt: 30 apr 2013, 07:24
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 3-rail
- Geografisk sted: Kvistgård
Re: Isolere C skinner
Nu fik jeg isoleret den ene skinne, som er testet med en led pære.
Problemet er bare at nu kortslutter det hver gang et lokomotiv kommer ind i "blokken"
Det hele er lavet på et test stykke som ikke er koblet op til resten af banen.
Nogen ideer om hvad det kan være???
Problemet er bare at nu kortslutter det hver gang et lokomotiv kommer ind i "blokken"
Det hele er lavet på et test stykke som ikke er koblet op til resten af banen.
Nogen ideer om hvad det kan være???
Christian Q
Esu Ecos 50200
Train controller gold 8.0
Tranprogrammer, +hardware
Esu Ecos 50200
Train controller gold 8.0
Tranprogrammer, +hardware
-
moppe
- Lokomotivfører
- Indlæg: 4861
- Tilmeldt: 30 jul 2011, 12:22
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 2-rail
- Geografisk sted: Hammel
- Kontakt:
Re: Isolere C skinner
Prøv at forklare lidt om, hvordan du har lavet det og hva du har af udstyr.
Klaus
Klaus
Mine sider: http://www.modelbaneeuropa.dk og http://www.moppe.dk
Dette forum: http://www.baneforum.dk
Dette forum: http://www.baneforum.dk
-
cmq
- Godsforvalter
- Indlæg: 113
- Tilmeldt: 30 apr 2013, 07:24
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 3-rail
- Geografisk sted: Kvistgård
Re: Isolere C skinner
Af udstyr bruger jeg:
esu ecos digital styrepult
LDT S88 dekoder
Itrain mac program
2 stk 24995 kontakt skinner.
Imellem de 2 kontakt skinner har jeg klippet alle broerne, så den ene skinne er totalt isoleret.
På den skinne der er isoleret har jeg loddet ledningen fra min s88 dekoder på.
På min ecos kan jeg se en sort firkant på adressen fra s88 dekoder lige som jeg kan se en blå på min ITRAIN.
Håber det forklare det godt nok
esu ecos digital styrepult
LDT S88 dekoder
Itrain mac program
2 stk 24995 kontakt skinner.
Imellem de 2 kontakt skinner har jeg klippet alle broerne, så den ene skinne er totalt isoleret.
På den skinne der er isoleret har jeg loddet ledningen fra min s88 dekoder på.
På min ecos kan jeg se en sort firkant på adressen fra s88 dekoder lige som jeg kan se en blå på min ITRAIN.
Håber det forklare det godt nok
Christian Q
Esu Ecos 50200
Train controller gold 8.0
Tranprogrammer, +hardware
Esu Ecos 50200
Train controller gold 8.0
Tranprogrammer, +hardware
Re: Isolere C skinner
Hvad mener du med kortslutning, er det ECOS der kobler ud?cmq skrev:Nu fik jeg isoleret den ene skinne, som er testet med en led pære.
Problemet er bare at nu kortslutter det hver gang et lokomotiv kommer ind i "blokken"
Det hele er lavet på et test stykke som ikke er koblet op til resten af banen.
Nogen ideer om hvad det kan være???
Hvad sker der, hvis du ikke har S88 dekoderen tilsluttet.
Der skal jo dannes forbindelse mellem de to skinner når der er tog eller vogne på strækningen.
Hans Kurt
Märklin K-Skinner
Epoke II, III & IV
Märklin K-Skinner
Epoke II, III & IV
-
cmq
- Godsforvalter
- Indlæg: 113
- Tilmeldt: 30 apr 2013, 07:24
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 3-rail
- Geografisk sted: Kvistgård
Re: Isolere C skinner
Hmm fandt ud af at en af de broer jeg havde klippet, havde forbindelse.
Så nu er der ikke nogen kortslutning mere :)
Hvordan kan jeg se om min dekoder er sat rigtigt til og virker som den skal??
Jeg har en forventning om at når det svinger sammen med ITRAIN så skulle det gerne vise sig på skærmen, at sporet er besat og at andre lokomotiver ikke kan komme ind i den blok.
Så nu er der ikke nogen kortslutning mere :)
Hvordan kan jeg se om min dekoder er sat rigtigt til og virker som den skal??
Jeg har en forventning om at når det svinger sammen med ITRAIN så skulle det gerne vise sig på skærmen, at sporet er besat og at andre lokomotiver ikke kan komme ind i den blok.
Christian Q
Esu Ecos 50200
Train controller gold 8.0
Tranprogrammer, +hardware
Esu Ecos 50200
Train controller gold 8.0
Tranprogrammer, +hardware
-
moppe
- Lokomotivfører
- Indlæg: 4861
- Tilmeldt: 30 jul 2011, 12:22
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 2-rail
- Geografisk sted: Hammel
- Kontakt:
Re: Isolere C skinner
Det burde bare ikke give en kortslutning!cmq skrev:Hmm fandt ud af at en af de broer jeg havde klippet, havde forbindelse.
Er der RM88-N eller RM88-N-O du har?
I første ombæring inde på din ecos, her skal du kunne se status at modulet og hvornår den melder besat eller ej.cmq skrev:Hvordan kan jeg se om min dekoder er sat rigtigt til og virker som den skal??
I itrain, skal du vel først fortælle at sporbesatmelder x hører til blok y før du kan se det?cmq skrev:Jeg har en forventning om at når det svinger sammen med ITRAIN så skulle det gerne vise sig på skærmen, at sporet er besat og at andre lokomotiver ikke kan komme ind i den blok.
Klaus
Mine sider: http://www.modelbaneeuropa.dk og http://www.moppe.dk
Dette forum: http://www.baneforum.dk
Dette forum: http://www.baneforum.dk
-
cmq
- Godsforvalter
- Indlæg: 113
- Tilmeldt: 30 apr 2013, 07:24
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 3-rail
- Geografisk sted: Kvistgård
Re: Isolere C skinner
Det burde bare ikke give en kortslutning!
Er der RM88-N eller RM88-N-O du har?
Det er en RM88-n
I første ombæring inde på din ecos, her skal du kunne se status at modulet og hvornår den melder besat eller ej.
Lige nu seer jeg en sort firkant på min ecos. Men hvad viser den når den er besat ?
Er der RM88-N eller RM88-N-O du har?
Det er en RM88-n
I første ombæring inde på din ecos, her skal du kunne se status at modulet og hvornår den melder besat eller ej.
Lige nu seer jeg en sort firkant på min ecos. Men hvad viser den når den er besat ?
Christian Q
Esu Ecos 50200
Train controller gold 8.0
Tranprogrammer, +hardware
Esu Ecos 50200
Train controller gold 8.0
Tranprogrammer, +hardware