Side 2 af 3
Re: Esu SwitchPilot Servo V.2
: 26 dec 2018, 10:19
af jkp4100
Det gjorde jeg også, og som jeg læser vejledningen, skal Lokprogrammer forbindes til Pw A og B.
Det var blot for at uddybe, at der hverken kan læses eller skrives enkelte CV'er, hvilket jeg går ud fra er meningen, at man skal kunne - Hvorfor har de ellers lavet knapperne?
Re: Esu SwitchPilot Servo V.2
: 26 dec 2018, 12:43
af moppe
Det skal forbindes sådan her
Jeg bruger aldrig at skrive enkelte CV værdier ved hjælp af lokprogrammer, fordi den grafiske brugerflade er langt lettere at have med at gøre og så behøves jeg ikke at sætte mig ind i hvilke CV der gør hvad.
Klaus
Re: Esu SwitchPilot Servo V.2
: 26 dec 2018, 20:30
af jkp4100
Sådan er det også forbundet, når det er IB'en, den er sluttet til. Jf. manualen pkt. 7.4 fig. 12, skal Lokprogrammer kun tilsuttes Pw A og B. Jeg synes ikke, at det er logisk, men det er det, der står ...
Re: Esu SwitchPilot Servo V.2
: 26 dec 2018, 21:36
af moppe
Når du kun har Pw A+B, kan du ikke læse og skrive enkelte CV værdier.
Det kræver at du bruge Trk A+B også.
Klaus
Re: Esu SwitchPilot Servo V.2
: 26 dec 2018, 21:43
af jkp4100
Ja det giver mest mening, men jeg har ikke haft gjort det, da der står det andet ... Men det må prøves i morgen - der er jo ikke noget at tabe.
Re: Esu SwitchPilot Servo V.2
: 26 dec 2018, 21:57
af moppe
Går alt galt, så smid den i en kuvert og send den til mig, så skal jeg kigge på den....... :-)
Klaus
Re: Esu SwitchPilot Servo V.2
: 27 dec 2018, 11:02
af jkp4100
Nå, dekoderen fik standardindstillinger og efterfølgende loadet sine tilpassede indstillinger, men desværre uden held.
Jeg ved ikke hvorfor, at jeg ikke har målt på det før, men der er ikke spænding på udgangene til servoerne, og så er det jo klart, at de ikke skifter. Om der signal til servoen ved jeg ikke. Sker der noget ved kun at forbinde servoens signalledning til SPS'en, og føde servoen med de 5V fra en anden forsyning?
Re: Esu SwitchPilot Servo V.2
: 27 dec 2018, 17:11
af moppe
Prøv at resette den igen og så teste den med standard indstillingerne.
Her vil der være 5 volt til servoerne og pulser på midterbenet.
Sætter du CV50 til 3 vil der kun være pulser, når servo skal bevæge sig. Ved CV50 = 7 vil der hverken være spænding eller pulser ved stilstand.
Klaus
Re: Esu SwitchPilot Servo V.2
: 05 jan 2019, 09:51
af jkp4100
Jeg kan måle gennemgang på minus ind til andre komponenter.
0 volt på plus og hhv. 0,19 og 0,25 volt på signalbenet afhængig af den valgte position på ib'en.
Går det galt, hvis jeg sætter 5 volt på, fra en anden forsyning?
Re: Esu SwitchPilot Servo V.2
: 05 jan 2019, 10:35
af moppe
Har du resat dekoderen?
Den spænding du måler på signal pin, lyder okay.
Du kan, bruge ekstern 5 volt, men så må du ikke have forbindelse til 5 volt pin på dekoderen, kun gnd/0 volt.
Klaus