Märklins nye S88 moduler
: 26 mar 2015, 19:23
Nu er Märklins nye S88 moduler på vej til forhandlerne. Det nye og spændende er at de nu supporterer CAT5-kabler (alm. netværkskabler) i stedet for de gamle flade ledninger. Samme kabel er benyttet af bl.a. LDT og andre.
I den forbindelse er der udgivet en ny tilslutningsenhed som kan placers på CAN-bussen. Enheden hedder L88 og indeholder udgangspunkter for 3 S88-busser (2 x CAT5 og en alm. S88 for bagudkompatibilitet).
S88 bussen benytter følgende layout på CAT5-kablet:
Pin RJ45, Name, Beschreibung (Farbe EIA/TIA 568A)
2 grün - DATA Auslesedaten
3 weiss/orange - GND Masse für Signale und Versorgungsspannung
5 weiss/blau - GND
4 blau - CLOCK Taktsignal für die Synchronisation
6 orange - PS (LOAD) Lade die Informationen in den Bus
7 weiss/Braun - RESET Zurücksetzen der Eingangsspeicher
1 weiss/grün - +5V/+12V Versorgungsspannung für die Rückmeldemodule
— SHIELD Kabelabschirmung, nicht angeschlossen — —
Som jeg ser det er det samme layout som S88-N, dog mangler vi at se om pin 8 (som ikke er nævnt) bliver videreført selvom den ikke benyttes. Standarden foreskriver dette.
L88 modulet supporterer også op til 64 trykkontakter (f.eks. en sportavle) som kan programmeres til at aktivere togveje, sporskifter osv. i Central Station 2. Hvis man ikke ønsker at benytte trykknapper, kan portene også tildeles alm. feedback.
L88 modulet er stadig undervejs, men skulle være på vej til forhandlerne sidst på måneden. :-)
I den forbindelse er der udgivet en ny tilslutningsenhed som kan placers på CAN-bussen. Enheden hedder L88 og indeholder udgangspunkter for 3 S88-busser (2 x CAT5 og en alm. S88 for bagudkompatibilitet).
S88 bussen benytter følgende layout på CAT5-kablet:
Pin RJ45, Name, Beschreibung (Farbe EIA/TIA 568A)
2 grün - DATA Auslesedaten
3 weiss/orange - GND Masse für Signale und Versorgungsspannung
5 weiss/blau - GND
4 blau - CLOCK Taktsignal für die Synchronisation
6 orange - PS (LOAD) Lade die Informationen in den Bus
7 weiss/Braun - RESET Zurücksetzen der Eingangsspeicher
1 weiss/grün - +5V/+12V Versorgungsspannung für die Rückmeldemodule
— SHIELD Kabelabschirmung, nicht angeschlossen — —
Som jeg ser det er det samme layout som S88-N, dog mangler vi at se om pin 8 (som ikke er nævnt) bliver videreført selvom den ikke benyttes. Standarden foreskriver dette.
L88 modulet supporterer også op til 64 trykkontakter (f.eks. en sportavle) som kan programmeres til at aktivere togveje, sporskifter osv. i Central Station 2. Hvis man ikke ønsker at benytte trykknapper, kan portene også tildeles alm. feedback.
L88 modulet er stadig undervejs, men skulle være på vej til forhandlerne sidst på måneden. :-)