Hej Gutter
Jeg har anskaffet mig et par esu switchpiloter, og som skal anvendes digitalt, det vil sige jeg anvender cv adresser til at justere længden af vandringen. Men jeg er kørt fast, og her mangle jeg hjælp.
Er A start punkt og er B slutpunkt, og skal der være 16 mellem disse to punktioner
eller er jeg helt gal på den, jeg har oplevet at switchpiloten bliver varm hvis en servomotor trækker strø, hvis den ikke har nået stop punktet.
med venlig hilsen
Jan Fjorbak
Switchtpilot
-
moppe
- Lokomotivfører
- Indlæg: 4862
- Tilmeldt: 30 jul 2011, 12:22
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 2-rail
- Geografisk sted: Hammel
- Kontakt:
Re: Switchtpilot
Hej Jan
Hvis ikke du allerede har læst det, så start her:
http://baneforum.dk/viewtopic.php?f=6&t=673
Som du kan læse ud af tråden, er det ikke nødvendigt med 16 mellem posA og posB, idet vi kører med 30 og 40 på samtlige switchpilot servo (arh, der er også løgn, en af servoerne har 32 til 43).
Vigtigst er rigtige start/slutpositioner, en god stabil strømforsyning (12 volt / 3A switchmode er et godt udgangspunkt) og CV 50 = 7.
Klaus
Hvis ikke du allerede har læst det, så start her:
http://baneforum.dk/viewtopic.php?f=6&t=673
Som du kan læse ud af tråden, er det ikke nødvendigt med 16 mellem posA og posB, idet vi kører med 30 og 40 på samtlige switchpilot servo (arh, der er også løgn, en af servoerne har 32 til 43).
Vigtigst er rigtige start/slutpositioner, en god stabil strømforsyning (12 volt / 3A switchmode er et godt udgangspunkt) og CV 50 = 7.
Klaus
Mine sider: http://www.modelbaneeuropa.dk og http://www.moppe.dk
Dette forum: http://www.baneforum.dk
Dette forum: http://www.baneforum.dk
Re: Switchtpilot
Hej Moppe
Lækker omtale af hvordan i gør og montere servoerne, fedt.
Men en a position og en b position disse kan man justere på 2 måder enten på ecos eller på selve swichen, men mine servoer er monteret og skal bare justeres ind på switchpiloten og nogele af mine servoer står og brummer, der er som om de ikke er nået til målet (slut)
Derfor var det jeg mente om det kunne være afstanden mellem A og B der måske var for stor og da switchen i reset tilstanden selv sætter sig på A = 24 og B = 40 og det er 16 regnede jeg ikke med at den holdt hjem ved at gøre de 16 mindre, men nu får vi se, hils stig, kigger snart over til jeg.
med venlig hilsen
Jan Fjorbak
Lækker omtale af hvordan i gør og montere servoerne, fedt.
Men en a position og en b position disse kan man justere på 2 måder enten på ecos eller på selve swichen, men mine servoer er monteret og skal bare justeres ind på switchpiloten og nogele af mine servoer står og brummer, der er som om de ikke er nået til målet (slut)
Derfor var det jeg mente om det kunne være afstanden mellem A og B der måske var for stor og da switchen i reset tilstanden selv sætter sig på A = 24 og B = 40 og det er 16 regnede jeg ikke med at den holdt hjem ved at gøre de 16 mindre, men nu får vi se, hils stig, kigger snart over til jeg.
med venlig hilsen
Jan Fjorbak
-
moppe
- Lokomotivfører
- Indlæg: 4862
- Tilmeldt: 30 jul 2011, 12:22
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 2-rail
- Geografisk sted: Hammel
- Kontakt:
Re: Switchtpilot
Hvis du er tæt på slutpositionen vil den stå og regulere hele tiden. Det får den til at brumme og får dekoderen til at blive varm.fjorbak skrev: Men en a position og en b position disse kan man justere på 2 måder enten på ecos eller på selve swichen, men mine servoer er monteret og skal bare justeres ind på switchpiloten og nogele af mine servoer står og brummer, der er som om de ikke er nået til målet (slut)
Men det hjælper CV50=7 på.
Klaus
Mine sider: http://www.modelbaneeuropa.dk og http://www.moppe.dk
Dette forum: http://www.baneforum.dk
Dette forum: http://www.baneforum.dk
Re: Switchtpilot
Hej Moppe
På mine switchpiloter er der ikke stillet på nogen CV 50, og vil du fortælle mig hvad lige netop den gør, og hvorfor skal den være 7.
Jeg har servoen under mit anlæg og har tidligere anvendt (hvisker) brugt både nogen Stig har lavet og andre, men er kommet frem til at det er lidt skod. Derfor skiftes alt nu ud med disse piloter, men da jeg kører 3 skinne har jeg og andre sat pianotråden op midt i sporskiftet, dette har bevirket at slæbesko har givet problemer og tråden er faldet af, derfor anvendes nu sporskiftelygten.
Men tilbage til mit spørgsmål.
med venlig hilsen
Jan Fjorbak
På mine switchpiloter er der ikke stillet på nogen CV 50, og vil du fortælle mig hvad lige netop den gør, og hvorfor skal den være 7.
Jeg har servoen under mit anlæg og har tidligere anvendt (hvisker) brugt både nogen Stig har lavet og andre, men er kommet frem til at det er lidt skod. Derfor skiftes alt nu ud med disse piloter, men da jeg kører 3 skinne har jeg og andre sat pianotråden op midt i sporskiftet, dette har bevirket at slæbesko har givet problemer og tråden er faldet af, derfor anvendes nu sporskiftelygten.
Men tilbage til mit spørgsmål.
med venlig hilsen
Jan Fjorbak
-
moppe
- Lokomotivfører
- Indlæg: 4862
- Tilmeldt: 30 jul 2011, 12:22
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 2-rail
- Geografisk sted: Hammel
- Kontakt:
Re: Switchtpilot
Cv50 er rimeligt forklaret i manualen
Værdien 1 = der sendes først pulser ud til servoen, når en skiftekommando modtages
Værdien 2 = der slukkes for signal til servoen, når den har nået sin position
Værdien 4 = der tændes kun for strøm til servo, så længe den er i bevægelse.
1+2+4 = 7
Klaus
Værdien 1 = der sendes først pulser ud til servoen, når en skiftekommando modtages
Værdien 2 = der slukkes for signal til servoen, når den har nået sin position
Værdien 4 = der tændes kun for strøm til servo, så længe den er i bevægelse.
1+2+4 = 7
Klaus
Mine sider: http://www.modelbaneeuropa.dk og http://www.moppe.dk
Dette forum: http://www.baneforum.dk
Dette forum: http://www.baneforum.dk
Re: Switchtpilot
Hejsa Moppe
Det var noget jeg kunne bruge kanon det giver mening alletiders, jeg er en knold til andet sprog end dansk, men har forsøgt at oversætte gennem google.
Men tak for en rigtig god forklaring, jeg må se at komme over og besøge jer.
mvh
Jan Fjorbak
PS hvorfor skal jeg skrive min kode og brugernavn hvergang ??
Det var noget jeg kunne bruge kanon det giver mening alletiders, jeg er en knold til andet sprog end dansk, men har forsøgt at oversætte gennem google.
Men tak for en rigtig god forklaring, jeg må se at komme over og besøge jer.
mvh
Jan Fjorbak
PS hvorfor skal jeg skrive min kode og brugernavn hvergang ??
Re: Switchtpilot
Moppe
Jeg har fået løst opgaven og jeg har nu sat alle CV til henholdsvis 23 og 30 som grund opsætning derefter stille jeg den enkelte i henholdsvis det lave CV tal og i det høje CV tal, men det giver samtidig den fordel at jeg ikke oplever at servoen står og brummerda alle horn lige afmonteres og stå i den lave position (A) og (B) køres der så frem til med hornet på.
Men tak for hjælpen
mvh
Jan Fjorbak
Jeg har fået løst opgaven og jeg har nu sat alle CV til henholdsvis 23 og 30 som grund opsætning derefter stille jeg den enkelte i henholdsvis det lave CV tal og i det høje CV tal, men det giver samtidig den fordel at jeg ikke oplever at servoen står og brummerda alle horn lige afmonteres og stå i den lave position (A) og (B) køres der så frem til med hornet på.
Men tak for hjælpen
mvh
Jan Fjorbak
-
gmmz
- Lokomotivfører
- Indlæg: 1577
- Tilmeldt: 09 aug 2011, 11:34
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 2-rail
- Skinnesystem: Tillig
- Geografisk sted: Stilling
Re: Switchtpilot
Hej Jan
lige efter dit brugernavn og Kode er der en lille firkant, du lige skal sætte et flueben i,
så skal du ikke logge ind, hver gang..
mvh
Søren
gmmz
lige efter dit brugernavn og Kode er der en lille firkant, du lige skal sætte et flueben i,
så skal du ikke logge ind, hver gang..
mvh
Søren
gmmz
mvh
Søren Andersen
medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
Søren Andersen
medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
Re: Switchtpilot
Hej Søren
Der har jeg sat flueben hvergang men lige lidt hjælper det, hvis det er under log in
mvh
Jan Fjorbak
Der har jeg sat flueben hvergang men lige lidt hjælper det, hvis det er under log in
mvh
Jan Fjorbak