LS150 med CS2

Her kan du debattere og stille spørgsmål til alt om elektronik og digitaldrift på modeljernbanen. Skal du have hjælp til en dekoder eller driller signalet? Stil dit spørsmål her.
Besvar
bygger01
Lokomotivfører
Indlæg: 1758
Tilmeldt: 10 aug 2011, 07:57
Digital: Ja
Scale: H0 - 3-rail
Skinnesystem: Märklin K
Geografisk sted: Herning

LS150 med CS2

Indlæg af bygger01 »

Så har vi (havde hjælp fra Claus J, der er vant til det) hele eftermiddag forsøgt at få forbindelse med CS2 & LS150 uden held

Det første layout - en skyggebanegård med 4 sporskifter + et signal (= et bremsemodul) er lavet og sporskifterne er lagt ind via Keyboard.

Ved oprettelsen er der både prøvet med Multidekoder Gammel & Ny

Men protokol’en har hele tiden været i MM

LS150 er forbundet med den digitale strøm og AC forbindelsen

De omtalte sporskifter & signalet er forbundet med de 2 blå & den ene gule ledning

Der er så tændt for CS2 og kontakten på LS150 er holdt nede i de ca. 3 sec, så det røde LED lys tænder.

Men LS150 bliver ikke fanget af CS2, så der kommer strømstød til sporskiftedrevet

Vi har ikke i Keyboard rørt ved museklaveret oppe i højre hjørne …….

Er der ideer at hente !



Link til brugsanvisning for LS150 er:

http://www.karensvej7.dk/userfiles/down ... /LS150.pdf

eller på engelsk

http://www.dccconcepts.com/vamr/lenz-ow ... ut-decoder

Jørgen Steff. fra Herning
H0 / AC / Digital med CS3+ / K skinner / ca. Epoke III / og ikke kun DK (p. gr. af dampen).

moppe
Lokomotivfører
Indlæg: 4862
Tilmeldt: 30 jul 2011, 12:22
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Geografisk sted: Hammel
Kontakt:

Re: LS150 med CS2

Indlæg af moppe »

Slå DCC protokollen til og brug den.....

Klaus
bygger01
Lokomotivfører
Indlæg: 1758
Tilmeldt: 10 aug 2011, 07:57
Digital: Ja
Scale: H0 - 3-rail
Skinnesystem: Märklin K
Geografisk sted: Herning

Re: LS150 med CS2

Indlæg af bygger01 »

Tak for et hurtigt og rigtigt svar

DCC var løsningen, men vi var sikre på, at det skulle vi ikke.

Og nu klapre de på livet løs

Jørgen Steff. fra Herning
H0 / AC / Digital med CS3+ / K skinner / ca. Epoke III / og ikke kun DK (p. gr. af dampen).

bygger01
Lokomotivfører
Indlæg: 1758
Tilmeldt: 10 aug 2011, 07:57
Digital: Ja
Scale: H0 - 3-rail
Skinnesystem: Märklin K
Geografisk sted: Herning

Re: LS150 med CS2

Indlæg af bygger01 »

Bør vel fortælle, at alle 18 stk LS 150 er installeret, og det fungerer fint, men det var lidt svært at finde rytmen, men efter det fungerer det fint.

Så tak for at hjælpen.

Jeg vælger nok at styre de to skyggebanegårde med afsendelse af togstammerne og registeringen af sporbesættelse analog ....

Og så skal jeg i løbet af sommeren ud og købe en touchskærm og samtidig finde ud af, hva' det kræver af den tilhørende PC'er ....

Jørgen Steff. fra Herning
H0 / AC / Digital med CS3+ / K skinner / ca. Epoke III / og ikke kun DK (p. gr. af dampen).

bygger01
Lokomotivfører
Indlæg: 1758
Tilmeldt: 10 aug 2011, 07:57
Digital: Ja
Scale: H0 - 3-rail
Skinnesystem: Märklin K
Geografisk sted: Herning

Re: LS150 med CS2

Indlæg af bygger01 »

Man skal angribe det systematisk ..........

Start med den første box og få den ind i CS2

Den fylder 4 + 2, og den næste fylder så 2 + 4( og nu dækker 2 LS150 3 Märklin bokse, så også her er Centralstationen fleksibel

Der er en "sort knap" på hver LS150 og når den trykkes på, lyser en rød diode på boxen indtil dekoderen er registreret.

Så er det "blot" at tildele den 1. af de 6 muligheder/box den type magnetartikel, som du har tildelt den.

Her vil jeg anbefale, at du inden, laver en oversigt over hvilke 6 artikler, som skal tildeles hver LS150 ( dem der er nærmest ), og hvis der er tale om f.eks. afkoblingsskinner, så kan der være 2 skinner på hver port.

Jørgen Steff. fra Herning
H0 / AC / Digital med CS3+ / K skinner / ca. Epoke III / og ikke kun DK (p. gr. af dampen).

Besvar