M84 addresse 67 virker ikke
-
- Ledvogter
- Indlæg: 152
- Tilmeldt: 05 apr 2016, 14:40
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 3-rail
- Skinnesystem: Märklin C
- Geografisk sted: Lyne
M84 addresse 67 virker ikke
Hej,
Jeg har et uforklarligt problem med M84.
Jeg har monteret et antal M84 'ere efter hinanden med adresser startende med 49 og fremad, med selvstændig strømforsyning samt fælles Banestrøm og Stel. Alle adr. er i CS2 defineret som "signal HP0/HP1" og DCC.
Alt virker som det skal. Når signalet er sat på "Rødt" er der ingen spænding på den pågældende port, og lysdioden lyser rødt. Når signalet bliver sat på "Grønt", er der spænding på porten, og dioden lyser grønt.
Sådan virker det på alle adresser, undtagen adr. 67, her skifter dioden som den skal, og man kan høre et "klik" fra M84, men der er stadig spænding på porten, selvom dioden lyser rødt. Alle øvrige adresser virker som de skal.
Jeg drager herefter den konklusion, at denne ene M84, er defekt, og anskaffer en ny, men denne giver nøjagtig samme fejl. Herefter prøvede jeg at bytte om på den fysiske rækkefølge af M84, og det giver samme resultat adr. 67 virker ikke.
Den fejlende M84 har adresse 65 - 68, og de øvrige adresser virker som de skal.
Har også prøvet at stille alle om til MM, ned det giver igen forskel.
Hjælp mig, hvad er der galt?
Mvh
Preben
Jeg har et uforklarligt problem med M84.
Jeg har monteret et antal M84 'ere efter hinanden med adresser startende med 49 og fremad, med selvstændig strømforsyning samt fælles Banestrøm og Stel. Alle adr. er i CS2 defineret som "signal HP0/HP1" og DCC.
Alt virker som det skal. Når signalet er sat på "Rødt" er der ingen spænding på den pågældende port, og lysdioden lyser rødt. Når signalet bliver sat på "Grønt", er der spænding på porten, og dioden lyser grønt.
Sådan virker det på alle adresser, undtagen adr. 67, her skifter dioden som den skal, og man kan høre et "klik" fra M84, men der er stadig spænding på porten, selvom dioden lyser rødt. Alle øvrige adresser virker som de skal.
Jeg drager herefter den konklusion, at denne ene M84, er defekt, og anskaffer en ny, men denne giver nøjagtig samme fejl. Herefter prøvede jeg at bytte om på den fysiske rækkefølge af M84, og det giver samme resultat adr. 67 virker ikke.
Den fejlende M84 har adresse 65 - 68, og de øvrige adresser virker som de skal.
Har også prøvet at stille alle om til MM, ned det giver igen forskel.
Hjælp mig, hvad er der galt?
Mvh
Preben
Märklin c-skinner
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
-
- Lokomotivfører
- Indlæg: 5294
- Tilmeldt: 30 jul 2011, 08:36
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 2-rail
- Skinnesystem: Flex
- Geografisk sted: Malling
- Kontakt:
Re: M84 addresse 67 virker ikke
DET lyder spændende. Jeg prøver med en m84 senere i dag, og ser om jeg kan genskabe problemstillingen.
Med venlig hilsen
Søren
2-skinne med CS3 Plus, tysk forbillede IV, V og VI | https://railway.zone/
-
- Lokomotivfører
- Indlæg: 4580
- Tilmeldt: 30 jul 2011, 12:22
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 2-rail
- Geografisk sted: Hammel
- Kontakt:
Re: M84 addresse 67 virker ikke
Prebe, sådan bare for sjov, prøv at giv den en adresse 4 højere oppe (så du ender på 71), er det stadigt et problem?
Ja = det er noget med kablingen af anlægget.
Nej = bug i softwaren.
Klaus
Ja = det er noget med kablingen af anlægget.
Nej = bug i softwaren.
Klaus
Mine sider: http://www.modelbaneeuropa.dk og http://www.moppe.dk
Dette forum: http://www.baneforum.dk
Dette forum: http://www.baneforum.dk
-
- Ledvogter
- Indlæg: 152
- Tilmeldt: 05 apr 2016, 14:40
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 3-rail
- Skinnesystem: Märklin C
- Geografisk sted: Lyne
Re: M84 addresse 67 virker ikke
Tak for tilbagemeldingen, men jeg hælder mest til en "Bug" i softwaren, da alle øvrige adresser virker, og den pågeldende M84 har adr. 65 - 68, og både adr . 66 og 68 virker, også selvom jeg udskifter den fysiske M84.
Preben
Preben
Märklin c-skinner
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
-
- Lokomotivfører
- Indlæg: 4580
- Tilmeldt: 30 jul 2011, 12:22
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 2-rail
- Geografisk sted: Hammel
- Kontakt:
Re: M84 addresse 67 virker ikke
Prøv lige den med adresserne....
Klaus
Klaus
Mine sider: http://www.modelbaneeuropa.dk og http://www.moppe.dk
Dette forum: http://www.baneforum.dk
Dette forum: http://www.baneforum.dk
-
- Lokomotivfører
- Indlæg: 5294
- Tilmeldt: 30 jul 2011, 08:36
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 2-rail
- Skinnesystem: Flex
- Geografisk sted: Malling
- Kontakt:
Re: M84 addresse 67 virker ikke
Du kan også lige tage en dekoder, stikke den adresse 67 og måle på udgangen. Klaus har en pointe: Hvis relæet klikker, og dioden lyser, så er der forbindelse.
Med venlig hilsen
Søren
2-skinne med CS3 Plus, tysk forbillede IV, V og VI | https://railway.zone/
-
- Ledvogter
- Indlæg: 152
- Tilmeldt: 05 apr 2016, 14:40
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 3-rail
- Skinnesystem: Märklin C
- Geografisk sted: Lyne
Re: M84 addresse 67 virker ikke
Hej,
Jeg kommer ikke i nærheden af anlægget før mandag aften, så vil jeg forsøge at adressere en dekoder 67 - 70
Prfeben
Jeg kommer ikke i nærheden af anlægget før mandag aften, så vil jeg forsøge at adressere en dekoder 67 - 70
Prfeben
Märklin c-skinner
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
-
- Ledvogter
- Indlæg: 152
- Tilmeldt: 05 apr 2016, 14:40
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 3-rail
- Skinnesystem: Märklin C
- Geografisk sted: Lyne
Re: M84 addresse 67 virker ikke
Hej igen,
Jeg har prøvet at skifte til adresse 4 højere, men så er problemet på adr. 71. altså der er et problem med port nr. 3. på den dekoder som sidder præcist på den fysiske position i rækken af dekodere, uanset om man skifter dekoderen fysisk.
Opsætningen ser ud som følger:
Der er monteret 5 stk. M83 og herefter 5 stk. M84, de er alle monteret sammenkoblet med de indbyggede stik, og med selvstændig strømfofsyning.
Mysteriet fortsætter, og vi har besluttet, indtil videre at springe den pågældende port over, og fortsætte videre indtil videre fungerer alle efterfølgende porte som de skal.
P. S.
Blot for at understrege at problemet består i at dem pågældende port stadig har spænding på, selvom den burde være afbrudt
Jeg venter med spænding.
Hilsen
Preben
Jeg har prøvet at skifte til adresse 4 højere, men så er problemet på adr. 71. altså der er et problem med port nr. 3. på den dekoder som sidder præcist på den fysiske position i rækken af dekodere, uanset om man skifter dekoderen fysisk.
Opsætningen ser ud som følger:
Der er monteret 5 stk. M83 og herefter 5 stk. M84, de er alle monteret sammenkoblet med de indbyggede stik, og med selvstændig strømfofsyning.
Mysteriet fortsætter, og vi har besluttet, indtil videre at springe den pågældende port over, og fortsætte videre indtil videre fungerer alle efterfølgende porte som de skal.
P. S.
Blot for at understrege at problemet består i at dem pågældende port stadig har spænding på, selvom den burde være afbrudt
Jeg venter med spænding.
Hilsen
Preben
Märklin c-skinner
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
-
- Lokomotivfører
- Indlæg: 5294
- Tilmeldt: 30 jul 2011, 08:36
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 2-rail
- Skinnesystem: Flex
- Geografisk sted: Malling
- Kontakt:
Re: M84 addresse 67 virker ikke
Det kan godt være jeg er lidt tungnem, men hvor mange dekodere har du serie?
Med venlig hilsen
Søren
2-skinne med CS3 Plus, tysk forbillede IV, V og VI | https://railway.zone/
-
- Ledvogter
- Indlæg: 152
- Tilmeldt: 05 apr 2016, 14:40
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 3-rail
- Skinnesystem: Märklin C
- Geografisk sted: Lyne
Re: M84 addresse 67 virker ikke
Hej Søren,
Vi har 2 rækker med dekodere, med hver sin seperate strømforsyning..
I den 1. række sidder 5 stk. M83 og 5 stk. M84.
I den 2. række sidder 5 stk. M84.
Vi har prøvet at placere den fejlende M84 (adr. 65-68) både sidst i den 1. række, og først i den 2. række med amme resultet. Den 3. port den dekoder fejler, uanset hvilken adr. den får.
Hilsen
Preben
Vi har 2 rækker med dekodere, med hver sin seperate strømforsyning..
I den 1. række sidder 5 stk. M83 og 5 stk. M84.
I den 2. række sidder 5 stk. M84.
Vi har prøvet at placere den fejlende M84 (adr. 65-68) både sidst i den 1. række, og først i den 2. række med amme resultet. Den 3. port den dekoder fejler, uanset hvilken adr. den får.
Hilsen
Preben
Märklin c-skinner
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk