Hej
Jeg har et problem med nogle servo der sidder på sporskift.
Af og til flytter et par stykker sig uden at de er aktiveret. De vrider sig ud over det de er programeret til.
De er styret af en ecos og esu switchpilot .
Jeg har ca 15 switchpilot servo på anlægget, men det er kun 2 der laver problemer.
De er sat i cv 50 til 2 (spændingsløs servo når ikke i brug).
Nogen gode ideer
Esu switchpilot Servo
-
- Stationsbetjent
- Indlæg: 31
- Tilmeldt: 19 sep 2017, 07:49
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 3-rail
- Skinnesystem: Märklin k
- Geografisk sted: Brønderslev
Esu switchpilot Servo
Bygger på 3skinne moduler
Brønderslev
-
- Stationsbetjent
- Indlæg: 31
- Tilmeldt: 19 sep 2017, 07:49
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 3-rail
- Skinnesystem: Märklin k
- Geografisk sted: Brønderslev
Re: Esu switchpilot Servo
Hej.
Har fundet fejlen.
Det lyder lidt underligt.
Men ved siden af hobbyrummet har jeg et stokerfyr til flis.
Hvert 23.sekund starter sneglen og det giver åbenbart støj i strømmen der får nogle servo til at slå sig lidt.
Det vil snarest blive løst med en softstarter til flis sneglen...
Bygger på 3skinne moduler
Brønderslev
-
- Godsforvalter
- Indlæg: 113
- Tilmeldt: 01 feb 2016, 17:58
- Digital: Ja
- Scale: H0 - 3-rail
- Skinnesystem: Märklin C
- Kontakt:
Re: Esu switchpilot Servo
Det er ikke underligt. Elektrisk støj af mange arter, er en af grundene til, at Märklin fortsat anvender og anbefaler, at man anvender drosselspoler ved ombygning af lokomotiver til digital drift, ligesom overgangen fra fladkabler til netværkskabler ved s88 bl.a. skyldes fejl ved elektrisk støj.
Godt, at du fandt fejlen, og tak for at komme tilbage og dele den.
De bedste modeljernbanehilsener
Peter Topp Engelsted Jonasen
http://www.digitaltog.dk - http://www.kvv73.dk - http://www.jonasen.eu